点击 2971回复 0 原帖 2019-04-08 19:57

电线、电缆耐压试验安全措施

1.电缆检验人员必须遵守电气高压试验一般规程。

2.所有试验工作人员在进行试验工作之前,必须穿戴好规定的防护用品,否则不准工作。

3.所有电缆的全部电气试验,要放在指定的试验场内进行。
不准在试验场外、跨场、或接临时线路试验。

4.所有安全指示系统:门开关、电铃、信号灯等,必须保持灵敏。
失灵时要及时修复。

5.试验工作人员在试场内进行工作时,首先断电,试场门应始终开着。
门上应挂“试验场所带电,严禁入内”的警示牌。

6.试场金属隔栏,电气设备外壳及保护装置均要牢固接地。其接地电阻不大于相应标准的规定。

7.所有电气设备,操作台部位地坪上,必须铺有绝缘橡皮垫,以防触电。

8.进行耐压试验的场地遮栏上应有“高压危险”等警示牌。
试验工作人员在进入试场工作之前必须注意高压信号灯,信号灯亮时不准进入试场。

9.在剥电缆两端头护层(麻被、钢带、铅皮)时,要防止所用工具(刀、钳、剪)及钢带铅皮等将人碰伤。剥下之废料要及时清理出试场。

10.剥开电缆两端头护层的长度,以满足试验要求为准,不宜过长。
不要损伤接近铅皮处的总绝缘。

11.确信接线无错、漏、试场上无人得知清场信号后,由主试人员关门通知方可送电。

12.电缆送电试验后,须等1~2分钟后,电缆无击穿、放电等现象再离开。

13.点燃喷灯时必须远离油库及电缆,喷灯打气时不宜压力过高。
加油时必须熄灭喷灯。
使用喷灯时应注意防止烧伤。

14.进行电缆试验前,必须详细检验试验设备、仪器和其它测量线路是否正常良好,调压器在零位。

15.高压隔离开关,除试验时不得合闸,试验完毕必须断开,并经组长检查无误。

16.在全部耐压试验过程中,试验人员不准擅离工作岗位。
要注意试场周围的安全警戒,防止有人误入试场。

17.耐压试验结束,立即断开电源开关,发出电压试验解除电信号(电铃、电喇叭)。

18.试验过程中,随时掌握被试品和试验设备、仪器的运转情况,发现问题,立即停止试验,问题解决后再继续试验。

19.试验过程中须进入试场改换接线时,在断电后必须首先用具有电阻的放电棒,将被试电缆全面对地放电,使静电消失,并验明无电。
当试验全部结束后,不要立即拆除接地线或用手接触缆芯,应将三相短接对地进行放电,并持续一定时间,经证明无电后,方可用手触及。
严禁接触未经放电、验电的试验电缆。

20.试验设备、仪器,应有专人管理操作,在没有得到管理人或站长同意之前,任何人不准乱动。不准对设备及安全装置随便更改或拆卸。

21.设备、仪器、仪表应保持整洁,定期进行校验,保证指示准确。

22.在试场内外工作时,要注意滚动的电缆盘和来往吊车。

23.试验完毕或停电后,应把所有开关断开,把试场门打开。调压器降回零位。