电源EMI整改优化设计参考

1、 输入L-N小Y1;两级共模电感串联Y2>Y1/Y3,中间引出PE地;PFC前置小Y3。
2、 EMI输出超标分为共模超标或者差模超标,可以通过优化两级共模电感引入差模分量进行调整。
3、 检查DC-DC电路和PFC电路开关管Vds的尖峰,对Vds电路增加RC吸收电路。
4、 对于DC-DC电路和PFC的开关管频率尽量避开谐振点,避免叠加增大干扰输出。
5、 电源原边对副边增加Y电容。 