依据Nvidia 发布的"800 VDC Architecture: Industry Alignment & Execution White Paper"推测第一阶段数据中心内专门用来放置与运行 IT 核心设备的白色区域(如下图)会有以下电源产品需求:
1.480 V AC至800 V DC电源架
2.800 V DC至48-54 V DC电源供应器和电源架
3.800 V DC至12 V DC辅助模块(DC/DC转换器)
如下图 所示:

Note: 数据中心机房周边供电与基础设施的灰色区域的设备不在上图图示。
因为输入电压是800V DC,相关电源产品针对绝缘零件需要先提供对应800V DC的欧美规认证,才能进行整机IEC/UL/EN 62368-1 安规申请。
a.电源线套件(B型插头)(插头和连接器)
b.输入连接器(输出连接器)
c.过电流保护装置断路器(SSCB)
d.Y1型电容器(IEC 60384-14,附件H,额定电压>800VDC)
e.绝缘IC(800V加强绝缘)
f.光耦(800V加强绝缘)
g.平面变压器(加强绝缘水泥接头试验PWB和第5.4.7节,最低电气强度试验电压5658Vac)
h.PWB迹线布局(800V加强绝缘间隙和爬电距离。)




苏公网安备32050802011615号