UL 62368-1标准保险丝Fuse并联设计要求

此问题主要是因市场需求,功率规格设计越来越大,但在Fuse选择用料上很难同时找到大电流并且符合欧美规认证的用料,所以电源厂商设计上有此困扰。

依据UL62368-1标准5.6.4.3 (2nd) / 5.6.4.2.4 (3rd),其中有提到overcurrent protective device(Fuse) shall not be connected in parallel,可是并没有讲清楚是那一类型的电源,但这部份UL有澄清是AC mains 与DC mains都要符合该条文,不可以并联Fuse。若非Mains的产品,就能使用Fuse并联设计,但须采用Fuse规格要一样才能并联。